新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

消防配置的正压式空气呼吸器实际使用时间,你清楚吗?

发布时间: 2022-04-24 作者:admin 分享到:
二维码分享

本期主要与大家分享陕西正压式空气呼吸器安装的相关知识,希望对您的使用有帮助。

一般陕西正压式空气呼吸器设计压力是30兆帕,亦即300Bar,或者说300个大气压力。

你之所以会提到25Mpa,是因为一般厂家给用户的安全指引,会说在使用前的常规检查里,如果发现低于25Mpa,需要充气以后才能使用。

这是考虑到两点:

一、充气的时候,空气压缩会发热,等静置一段时间后,空气降温会使体积缩小,气瓶里的压力就会下降。也就是说,充气到30Mpa,静置后可能就只剩25Mpa了。

二、空气呼吸器气瓶、管路存在难以检测到的慢泄漏,放置时间越长,压力下降越多。所以使用前,必须检查剩余气量,低于25Mpa不得使用,以免因经验主义误判使用时间。

所以厂家一般计算的理论使用时间,是基于30Mpa的。

一个气瓶的水容积通常是6.8L,30Mpa(300Bar)压力,它含有的空气两即为6.8Lx300=2040L。而空气压缩以后,会有一个压缩系数,一般取0.9,即气瓶所含空气为2040Lx0.9=1836L

消防配置的正压式空气呼吸器实际使用时间

取一个普通人呼吸量为30L/Min的话,就是1836L÷30L/Min=61.2Min,也就是通常我们会在厂家宣传册上看到的本产品可以使用60分钟以上。

然而,消防员的实际使用过程中,由于高强度的体力作业加上常年锻炼肺活量远高于普通人,耗氧量势必急剧增加,所以通常我们听到的消防员实际使用时间,只有一半,甚至三分之一,也就是20分钟左右。加上如果是新兵入伍,心理紧张,这个时间可能更短。

在来说报警哨,一般报警哨设计是5.5MPa±0.5Mpa开始报警。也就是说,剩余气量通常为55Bar x 6.8L x 0.9=336.6L

仍按上面的30L/min呼吸量算,大约剩余10分钟撤退时间。对于消防员来说,可能剩余撤离时间需要压缩到5分钟之内。

目前消防队还有一个常用气瓶容量为9L,计算方法同上,不赘述了。

使用他救功能时,时间还需减半计算。

因为消防员在内攻战斗的时候,思想高度集中,周围环境嘈杂,很容易忽略机械报警哨的报警声,因此,现在新的GA124-2013,正压式消防空气呼吸器标准规定:面罩里要内置清晰的剩余气量指示灯,绿灯表示气量充足,黄灯表示战斗时间不足,红灯闪烁,表示必须撤退同时警报声响起。

相信看了本文的介绍后,对这方面也会有自己的一番认识,以后针对此等问题也能很好的解决。